怀疑你家的施工工序不对,做了防水后又破坏了防水层。
第一、你家的装修工序是不是电路改造—水路改造-防水来做的,这个工序是不对的,应该是电路改造-防水-水路改造。
因为你把防水放在水管以上或者地面开槽、墙面开槽、把水管埋入地下或者墙面,这样再做防水就没什么用了,防水就是一个大鱼缸,所有的水和水管要在鱼缸内,只要防水不破坏,无论发生什么,水都不会漏,你把水管放在鱼缸外是不是会漏,把水管铺在防水层下面或者外面,一旦水管漏水,水就会直接渗入楼下,防水层起不到作用。
第二、关于材料。柔性防水并不见得比刚性防水强
柔性防水多用于有地暖的地面或者屋顶防水,刚性防水多用于无地暖的地面和墙面。
柔性防水不易用在墙面,因为刷过柔性防水的墙面不容易粘贴瓷砖,即使加胶也不行,况且胶里含有甲醛和三苯,因此墙面不要用柔性防水。
如果地面有地暖,则必须刷柔性防水,因为刷刚性防水会容易使防水层断裂。刷柔性防水要墙面翻边20~30CM高。
无地暖,最好用刚性防水,刚性防水寿命长,价格稍低,性能好,也是好的砼界面剂,在上面易贴瓷砖。
市面上的防水材料很多,开发商用的防水多是聚氨酯防水,这本防水成本低,寿命也短,五至十年就会了问题,如果你房子常信,最好还是刷好的防水。
好的刚性防水羧基苯乙烯防水灰浆,这种防水好但价格较高,每平米大概30元。
第三、工艺
刷防水前,地面和墙的交界处要做护坡,把原来的直角变钝角,这个一般做过的工人应该知道,但你得监督,做好护坡后,彻底除尘,最好用大的强力吹风机把灰尘吹走,不要有沙粒什么的,再用潮湿但不能挤出水的抹布擦地面。这点最好是你自己来做,工人好象光是大概清扫一下。
最后就是刷防水了,按照说明,把粉料往液体里面倒,并且边倒边用机械搅拌器搅拌,然后涂刷防水。防水要涂两遍,横着刷一遍,等快干了再竖着刷一遍,如果要在防水上面铺设管路,那就在防水上面先用水泥做一层保护层,防止破坏防水。
以上工序完成,就是大家的说的闭水试验了,如果你前面没做好,再闭水有什么用,闭水没问题就OK
希望楼主能早日解决烦恼。:wanwan61:
|
|