广州 北京 天津 上海 深圳 重庆 西安 济南 青岛 郑州
初中毕业
你家也正在装修吗?是否有着这样或那样让你头疼或是不放心的事呢?你家的装修又是否合格呢?很多妈妈不太了解装修监理如何检测装修是否合格,今天我来给大家分享一个实例!
晒工具
在开始检验之前我们先来看看监理工程师和水电安装师傅的“月光宝盒”吧!这个宝贝叫“兆欧表
另一个是“手动试压泵”。
这些是什么,怎么样检测呢?我们这就去看看。
总评分: 经验值 + 20 金币 + 20 查看全部评分
返回顶部
水电验收过程
验收的房子是三房两厅两卫一厨,专业监理工程师首先把整个屋子的线路及水管检查了一遍,看了线管和水管是否“横平竖直”, 特别是线管在拐弯处管子不能有折角,电线能顺利通过,日后碰到维修,可以顺利调试更换线路。
工程师做的第二步就是测量煤气管道和开关以及淋浴内丝弯的中心孔之间的距离。
然后水电安装师傅把所有的4mm²的线全部剪开让工程师检测。
这时工程师的宝贝终于亮相了——兆欧表,这是一个小型的手动发电机,用来检测电源线路是否通畅,工程师用接线柱链接了两根电线,找到它对应的电线链接起来,由慢至快的转动手柄,经过检测,所有的电路非常通畅。
最后,水电安装师傅也使出了他的法宝——手动试压泵,这个是为了检测水管的防抗压性还有接头是否会漏水。在检测之前有一步必须得做,那就是用生胶带顺着丝绑住水管接头堵住混水阀。
验收报告
经过上面一些列“体检”,验收报告也出炉啦!
一、电源走线验收:验收的房子是三房两厅两卫一厨,强电按各区域使用功能全房应该要分十一条回路。根据现场检测结果,除了次卫主线没有按要求用4平方毫米线径的电线外,其余都是符合要求的。另外强电与弱电线路间距也是符合施工规范(注:强、若间距必须达到五十公分,现场通过检测达到五十公分以上)
具体包含:
A. 大功率电器:三台空调。客、餐厅共用1台柜机;厨房、卫生间里面有大功率电器要用到,所以也都是单独的回路,而且线径必须达到4平方毫米才能满足使用需求,共有7条回路;
B. 日常用电器插座分布:全房分为两个区域就是两个回路,线径为2.5平方毫米。
C. 全房照明:为了后期使用方便,建议分为两条回路,使用线径为1.5平方毫米,共有4条回路。
二、水管分布安装验收:
A.水路方面卫生间下水管没有做好防护措施(用黄沙偎埋保护),后期回填时容易导致水管破损,从而导致返工。
水管没用黄沙围住
B.进水管经过打压测试(打压压力0.8Mpa且持续30分钟以上),第一次在保压时间内掉了0.1Mpa,经检查是卫生间混水阀堵头处未堵紧,后经水电师傅调整后经过二次打压测试(在保压时间内压力只有轻微浮动)合格。
综合以上,经我方验收水电工程评定为合格,可以进行下道工序。
Tips:
A. 煤气管道和电源之间的距离应在500mm以上
B. 淋浴内丝弯的中心孔距为150mm
C. 水压测试不准有可能是混水阀堵头没有堵紧、水管内有空气等原因
D. 施工前必须对厨卫做闭水测试,时长为48小时。对所有的排水管道、地
漏做灌水测试,验收合格后将所有的排水管口进行封口保护。
E. 卫生间下水管应做好防护措施(用黄沙偎埋保护)
F. 强电与弱电线路间距必须达到500mm