‹ 上一主题|下一主题 go 回复: 2 | 浏览: 645 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

经验值
371  
爱心活力豆
0  
宝宝生日
0000-00-00 
地区:
碑林区  
街道:
碑林区  
楼主
发表于 2010-1-8 17:36 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
1 厕、浴、厨房间渗漏主要部位: k3 d* F, \! F- \
    ; A% _$ u; d7 h/ k5 Z
  引起楼厕、浴、厨房间渗漏主要部位有:楼地面、楼墙面、穿墙管根、立墙与地面相交部位,还有管道渗漏等。
$ r! S( T- C/ c7 O: ]+ j
; z: G) d8 C# {3 {' t# Z. i5 q8 {* [  2 发生渗漏的原因
& |' u! Y( U9 J1 S1 v2 o  W0 T. A" e& b/ s! z# v
  2.1设计因素导致的渗漏1 J4 N' \8 K% A0 A
    % z7 D1 D7 F' |
  设计图纸要求不明确,如楼面、地面、阴角以及浴缸下地坪的标高、排水方向和坡度地漏形式、防水层的防水高度等构造未出详图或详图不全,对此施工人员未认真进行图纸审查和研究,盲目凭经验施工。
% `4 C- S7 \8 o) S+ |" J
/ C, w0 r2 O# f9 Z# D, E6 B, {  2.2材料因素导致的渗漏
" P3 N+ e0 `) E* ]$ w5 |, w    " h; O% e% B- X: s4 M
  (1)在管道、地漏、便坑等薄弱环节,未采用密封材料嵌缝,或未采用适宜的材料与其匹配的施工技术。: _$ U8 ?! T6 k
  % t* `! H# h0 ?) r! z( j
  (2)采用了不防腐防霉的材料。
- N4 m4 E( q$ N& Y0 j4 f$ U
# e- o; j, B9 b) _  2.3施工过程缺乏防范意识是导致厕、浴、厨房间渗漏的主要原因
! N8 |* \' e* l: k7 }    % O" W' o' _7 @2 l4 v
  (1)直接在厕、浴、厨房间的楼板上砌筑空心砖或轻质砖墙,由于空心砖及轻质砖空隙大,吸水性强,与楼面粘接不实,产生墙根开裂造成渗漏。
9 T& N- N: x4 |6 I2 ~: }* t   
1 a/ ^, j8 I5 {5 N9 x3 [  (2)厕、浴、厨房间地面排水坡度不足或地漏高于地面,造成地面积水或积水倒流入室内。
2 M, U) ]; {6 w$ A   
0 f; o( S% A# G0 Z, Z! j  (3)厕、浴、厨房间地面有穿热水管、暖气管、煤气管时不设套管,当热水或蒸气流过时,管道膨胀而拉裂楼板,从而破坏管根防水层造成沿管道边缘渗漏滴水。
5 O. q' Q. _) m% P  ]/ U   
! `3 O$ w" G. N. }/ e  (4)穿楼板立管管根四周未留凹槽嵌填密封材料,由于金属管或塑料管与混凝土的收缩系数不同,管道壁与混凝土接触面存在有微细缝隙,如果管根四周不留凹槽嵌填密封材料,地面水可能顺管壁渗漏下去,造成沿楼板立管边缘潮湿、滴水。2 p9 V$ w4 C6 b9 V; R7 u' a
    : F: n' R# Z0 O4 D
  (5)由于厕、浴、厨房间工作面小,通风、光线等环境条件差,防水施工人员操作困难,常常敷衍于事,不认真进行管根的防水处理,造成穿地面管道四周潮湿或渗漏。9 c$ m! B+ |* V5 G/ b& u8 ~
  
1 F8 n. t# j8 t" a" N# A   (6)厕、浴、厨房间选用聚合物水泥基防水涂料时,不按有关规定进行配料和施工,致使涂膜性能和厚度达不到技术要求。

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

经验值
371  
爱心活力豆
0  
宝宝生日
0000-00-00 
地区:
碑林区  
街道:
碑林区  

预防方法

设计因素引起渗漏的预防措施3 \" ^' V" V% j; k8 K7 Q; y
    - ~, p  q6 q. Y( e. E' N$ ^
  厕、浴、厨房间施工前,由施工单位组织设计、监理等单位进行图样会审,核实防水设计要点、细部构造做法及位置、标高,确认所选用的材料及有关技术要求,及时编制施工方案,明确工序的衔接及各工种进入施工的时间,工序成品的保护要求等。
9 E' }6 g( ]5 A# L8 K0 n" e8 L5 n' p4 q, A- H. K4 K
 材料因素引起渗漏的预防措施
$ e9 S: D7 O5 `   
' r- b! k& r) N. v  材料进场前项目部有关人员应针对所用材料及构配件进行全面摸底,对于关键材料如防水涂料、密封材料、套管应严格检查进场材料合格证、产品质量保证书和检验合格证,该见证取样的材料应抽取样品进行产品质量的复检,复检合格后方可使用,以杜绝规格、质量和性能不合格的材料进场。) o% P9 E- z* u# k) k1 ~
6 Z3 d! s" I3 w9 e. n
  严把施工质量关
/ `  {* }, e& M) L% @8 T1 S  ; r5 f  y: M" A0 j
   (1)在厕、浴、厨房间的楼地面结构四周应浇筑高度不小于120mm高的细石混凝土边梁,并仔细插捣密实与覆盖养护,然后再在其上砌筑空心砖或轻质墙体,防止水从四周墙角处向外渗漏。. h% J" U- a5 l6 O6 E* h1 c
    $ F0 S0 J4 L4 E7 m+ z3 |+ |1 ]/ q/ X
  (2)厕、浴、厨房间楼板上应做找坡层,坡度应严格按设计要求(一般为1%~3%)施工,坡向地漏,地漏边向外50mm排水坡度应为3%~5%。施工时,以地漏为中心向四周方向辐射冲筋,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求表面平整、无凹陷,以不积水为准。
. \5 T% k1 {  ^7 A& P# b; G   
* ~# Z2 @6 X5 u4 k& Q  (3)热水管、暖气管、煤气管穿过楼板时应预埋钢套管,套管内径应比穿管外径大2~5mm,套管顶部应高出楼面30mm,底部与楼板底面齐平。钢套管与穿管之间空隙应浇筑堵孔洞的微膨胀混凝土。采用U型膨胀剂,掺量为水泥用量10%,强度同楼板混凝土配合比按细(粒径5mm~20mm)混凝土设计,用插扦捣实。上缝口用密封材料封严;钢套管在埋设于楼板段的中部应加设一道BW止水条,用绑扎钢筋的扎丝捆牢。在套管周边应预留20mm×15mm凹槽,凹槽内嵌填密封材料封闭严密。8 Q8 ]7 r; Q6 Z* t0 _& c
   
$ A; {" N1 M! G! b8 ^3 q: T  (4)厕、浴、厨房间穿地面管道安装防水处理工序应严格按照以下执行
- y" v* k1 }: f8 U! n' r8 B   
' h/ c/ `9 [' @2 W3 G$ h7 j2 I  ①穿地面管道一般包括冷、热水管、暖气管、污水管、煤气管、排气管等。一般均在楼板上预留管孔或采用手持式薄壁钻机钻孔成形,然后再安装立管。管孔宜比立管外径大40mm以上。
8 o, O+ d1 ^: s1 F- `    / G- o' Y% O& |/ F$ C
  ②立管安装固定后,将管孔四周松动石子凿除,如空隙小于20mm者,用油麻塞严,再用1:2水泥砂浆填实,大于20mm者应先在孔底支模板,孔壁洒水湿润,刷0.4~0.5水灰比的水泥浆一遍,浇筑比楼板结构强度等级高一级的细石混凝土,与板面平并插捣密实抹平,管根四周留20mm×20mm凹槽。细石混凝土宜掺微膨胀剂。终凝后洒水养护并挂牌明示,两天内不得碰动管子。待混凝土达一定强度后,将管根四周及凹槽内清理干净并使之干燥,凹槽底部垫以牛皮纸或其他背衬材料,凹槽内侧及管根壁涂刷基层处理剂,然后将密封材料挤压在凹槽,并用腻子刀刮压严密与板面齐平,务必使之饱满、密实、无气孔。
3 [% y- d% D  U' m) l% t. U- R* S3 @8 ?7 h  ]+ J3 ~% v
  待嵌缝密封材料固化干燥后,在管四周用石灰膏筑围堰蓄水试验24h后,观察无渗漏为合格,如有渗漏,即应修理或返工重做至合格为止。
2 x: U: ^& x3 R   
: I0 {! G4 j1 C8 [& [1 U, w& b2 Q  ③地面施工找坡、找平层时,在管根四周均应留出15mm宽缝隙,待地面防水层施工时再二次嵌填密封材料将其封严,以便使密封材料与地面防水层连续成整体。! _8 {7 [0 l# C2 c! \' \' P0 T
   
: t) {* h2 Q8 W# f6 X' H6 d! T* ?# \  ④将管道外壁200mm高范围,清除灰浆与油污杂质,涂刷基层处理剂,然后按设计要求与地面防水层一起涂刷防水涂料防水层。6 ^7 M/ Z; l$ [% x* }
    & N6 R! a4 o/ H. m
  ⑤地面防水层固化干燥后,蓄水24h检查无渗漏后,再做地面面层。  m( L) W" R8 [9 B* L& {8 x9 A
   
1 I  Q0 d* }6 L3 T( w  ⑥地面面层施工时,在管根四周30mm-50mm范围至少应高出5mm成锥台形,立管位置在转角墙处,应有向外5%的坡度。
/ V' a$ K: p+ \, v6 [3 ~* f0 d( t9 S9 r2 F1 ?( S( R& r
  (5)聚合物水泥基防水涂料施工时,严格按规定配料和施工,该涂料是由液料加粉料根据工法要求按不同比例配制并施工的,其正确程序为:
1 r1 Y6 q( W/ v8 P' \4 c: y4 z    ' h3 G9 `  W/ ]
  该涂料为双组分型,按规定比例取料。配料时,先在液料中加适量水后,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,使之充分搅拌约5min左右直至均匀料中不含粉团为止。搅拌好的聚合物水泥基防水涂料在环境温度20℃条件下可用时间为3h左右,当现场环境温度较低,其可用时间可长些,反之则短些,涂料超过可用时间则变稠变硬,切不可加水后再用。( L" k9 |# c) O2 o: ~2 |
   
: {# D& m' i- O  施工时,基层要求平整、牢固、干净、无积水、无渗漏。用滚子或刷子将料均匀地涂覆于基面上,不可有局部沉积,涂覆时要多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘接严实,每层涂覆须按规定用量取料,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。地面防水层厚度应达到1.5mm,墙面防水层厚度应达到1.3-1.4mm。涂覆工序应根据选定的工法,按照打底层+下层十中层十面层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约需3h,上人施工约需5h)。现场温度低、湿度大、通风差,干固时间长些,反之则短些。

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

经验值
32388  
爱心活力豆
6  
宝宝生日
2007-01-01 
地区:
碑林区
街道:
张家村街道

Medal No.11

你们是做装修的吗?这么详细
‹ 上一主题|下一主题
如果你要装修卫生间,那么进来看看~关于 厕、浴、厨房间渗漏的原 ...
快速回复

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011547公安机关备案号:44010602000111Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部