预防方法
设计因素引起渗漏的预防措施# _8 L( Z. Z$ L# }4 A
; o D- _) b2 ~
厕、浴、厨房间施工前,由施工单位组织设计、监理等单位进行图样会审,核实防水设计要点、细部构造做法及位置、标高,确认所选用的材料及有关技术要求,及时编制施工方案,明确工序的衔接及各工种进入施工的时间,工序成品的保护要求等。0 W6 N. z4 K+ o$ T, D& E9 T
5 N' G q; M2 I; A9 H- N5 l4 F 材料因素引起渗漏的预防措施
. G5 W4 s9 w7 Y* `
; g6 d$ p+ F0 t- b* H" Y 材料进场前项目部有关人员应针对所用材料及构配件进行全面摸底,对于关键材料如防水涂料、密封材料、套管应严格检查进场材料合格证、产品质量保证书和检验合格证,该见证取样的材料应抽取样品进行产品质量的复检,复检合格后方可使用,以杜绝规格、质量和性能不合格的材料进场。$ Q7 N" o8 \9 P E: ]" z
+ q& ]6 R- d: {6 X0 r _
严把施工质量关
$ u4 q2 I+ f6 R6 Z
1 c9 [* J& C3 H) Y9 L) Z (1)在厕、浴、厨房间的楼地面结构四周应浇筑高度不小于120mm高的细石混凝土边梁,并仔细插捣密实与覆盖养护,然后再在其上砌筑空心砖或轻质墙体,防止水从四周墙角处向外渗漏。# ^- W/ @# y1 N: k! U3 R, T
8 ]. c" s) t) I K' D+ C! S' B- r) m
(2)厕、浴、厨房间楼板上应做找坡层,坡度应严格按设计要求(一般为1%~3%)施工,坡向地漏,地漏边向外50mm排水坡度应为3%~5%。施工时,以地漏为中心向四周方向辐射冲筋,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求表面平整、无凹陷,以不积水为准。
- u% b& ?" d7 }8 L$ F
6 L+ b s7 x( S4 C/ ?1 U (3)热水管、暖气管、煤气管穿过楼板时应预埋钢套管,套管内径应比穿管外径大2~5mm,套管顶部应高出楼面30mm,底部与楼板底面齐平。钢套管与穿管之间空隙应浇筑堵孔洞的微膨胀混凝土。采用U型膨胀剂,掺量为水泥用量10%,强度同楼板混凝土配合比按细(粒径5mm~20mm)混凝土设计,用插扦捣实。上缝口用密封材料封严;钢套管在埋设于楼板段的中部应加设一道BW止水条,用绑扎钢筋的扎丝捆牢。在套管周边应预留20mm×15mm凹槽,凹槽内嵌填密封材料封闭严密。
1 N+ [& C' W' I u
: ` e2 k1 H3 u8 I) U+ K (4)厕、浴、厨房间穿地面管道安装防水处理工序应严格按照以下执行
. Z, `$ h0 Q* X' e+ u 1 P4 f. I& N6 m9 u5 c# C" ]1 h
①穿地面管道一般包括冷、热水管、暖气管、污水管、煤气管、排气管等。一般均在楼板上预留管孔或采用手持式薄壁钻机钻孔成形,然后再安装立管。管孔宜比立管外径大40mm以上。7 C8 `# U5 H9 _
$ h' b) v, B6 R' Y, v i ②立管安装固定后,将管孔四周松动石子凿除,如空隙小于20mm者,用油麻塞严,再用1:2水泥砂浆填实,大于20mm者应先在孔底支模板,孔壁洒水湿润,刷0.4~0.5水灰比的水泥浆一遍,浇筑比楼板结构强度等级高一级的细石混凝土,与板面平并插捣密实抹平,管根四周留20mm×20mm凹槽。细石混凝土宜掺微膨胀剂。终凝后洒水养护并挂牌明示,两天内不得碰动管子。待混凝土达一定强度后,将管根四周及凹槽内清理干净并使之干燥,凹槽底部垫以牛皮纸或其他背衬材料,凹槽内侧及管根壁涂刷基层处理剂,然后将密封材料挤压在凹槽,并用腻子刀刮压严密与板面齐平,务必使之饱满、密实、无气孔。
2 [9 h+ D9 Y/ d6 s: O- \
0 O1 a, `) f2 h0 A/ {+ q! ]9 D! B, } 待嵌缝密封材料固化干燥后,在管四周用石灰膏筑围堰蓄水试验24h后,观察无渗漏为合格,如有渗漏,即应修理或返工重做至合格为止。
/ U1 A! u% _3 q3 k# C& }6 T ! y, s, d4 Z |$ b `
③地面施工找坡、找平层时,在管根四周均应留出15mm宽缝隙,待地面防水层施工时再二次嵌填密封材料将其封严,以便使密封材料与地面防水层连续成整体。
! P+ p6 j1 X5 ^ 6 ?/ P1 T; h8 r4 N
④将管道外壁200mm高范围,清除灰浆与油污杂质,涂刷基层处理剂,然后按设计要求与地面防水层一起涂刷防水涂料防水层。
( O j; L) U( z4 t' P- v 1 P7 i5 i/ n& f- b! G
⑤地面防水层固化干燥后,蓄水24h检查无渗漏后,再做地面面层。
* t j5 f+ m4 e& w% Y% A
6 C5 a) {8 R9 A4 {2 F+ W6 E ⑥地面面层施工时,在管根四周30mm-50mm范围至少应高出5mm成锥台形,立管位置在转角墙处,应有向外5%的坡度。
! a6 F# `5 G( z1 O. X# \; b. [
(5)聚合物水泥基防水涂料施工时,严格按规定配料和施工,该涂料是由液料加粉料根据工法要求按不同比例配制并施工的,其正确程序为:) y* l$ C% }. D1 ?+ k. s3 o
* `# J* u( `8 d# E, M
该涂料为双组分型,按规定比例取料。配料时,先在液料中加适量水后,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,使之充分搅拌约5min左右直至均匀料中不含粉团为止。搅拌好的聚合物水泥基防水涂料在环境温度20℃条件下可用时间为3h左右,当现场环境温度较低,其可用时间可长些,反之则短些,涂料超过可用时间则变稠变硬,切不可加水后再用。
% ^- A( X& I* a! F 4 D% b `# ]8 N( M; p. i2 S
施工时,基层要求平整、牢固、干净、无积水、无渗漏。用滚子或刷子将料均匀地涂覆于基面上,不可有局部沉积,涂覆时要多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘接严实,每层涂覆须按规定用量取料,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。地面防水层厚度应达到1.5mm,墙面防水层厚度应达到1.3-1.4mm。涂覆工序应根据选定的工法,按照打底层+下层十中层十面层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约需3h,上人施工约需5h)。现场温度低、湿度大、通风差,干固时间长些,反之则短些。
|
|