验房常用工具(根据情况准备):
0 T: V* X% w6 b一、 量具:5m盒尺、1只塑料盆
) m! ~, t9 u# k1 y2 q5 K2 A二、 电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头:电话、电视、宽带; 测电笔;
/ E2 r9 v( ?4 e9 `0 D- n1 _' J三、 辅助工具:手电、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、纸笔 (铅笔,水笔)
; Z: J; N6 p, d8 l
) t5 ~, _) q# C/ G/ G1 Q
8 X+ X7 V* \+ r' R" t. D5 q1 p/ c3 }% w1 D5 S/ M& t7 q
自己验房注意问题及简单操作方法:
4 u# M- q# K2 E9 i1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。 ! A2 {+ ?$ {/ w& P/ J3 ?
2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。 8 p3 [: U0 X: q0 c. r6 {
3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;
" V) h/ Q/ Q) H3 W" Q1 f) |) G5、验电:
8 H7 ]) d' z7 z WA、检查插座:
% i7 Y( M" P0 C6 d; \$ q% P3 V五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。: A0 T$ z ]6 n' U( @6 f# K
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。
" N: E q3 h% A* P. h1 D, DC、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。
) }* x, [4 {9 {: u/ ]0 E2 WD、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。 7 f5 l/ ] U+ ? n! ?" l
E、检查弱电插座数目: ' ~, p& h& y: P
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。 ; |, f/ p- B9 z( @' i- \3 m. V5 q& S
G、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
- j' G: _, T6 p: y7 P( n$ P5 B6、视镜(猫眼):入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。 . I7 L5 N6 \5 |) e5 q: B k3 J, m
7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.5m(或者2.6m)说明房顶没有倾斜。 把尺顺着其中的两堵墙的阴角测量(这是最方便放置长尺而不变弯的最佳办法),你应该测量户内的多处地方。一般来说,在2.65米左右是接受的范围,如果房屋低于2.6米,那么房屋就得考虑了
( `; Z7 S8 }( q2 }$ c: l8、 测墙壁地面:用长尺,靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好,抹在墙上干后就会形成爆点)。
& a% B# Y; @1 o12、检查防盗门,有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。
- S9 _6 A6 z, k6 W% y ^ m7 [13、检查门窗的密封是否良好,可用一长纸条放在密封点上,关门压住纸条用力抽出,多点试验看密封条的压力是否均匀。# R2 S2 M- ~6 S9 ]6 X1 l3 [# I" V
14、窗户:推拉窗上的纱窗和窗扇,推动灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁,否则以后不易解决。 / `# M" d: o" k( q [& k, d
15、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。打开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
1 X* P% I1 z9 V! A4 F+ D; u' @5 m0 T+ r18、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目) : \& E( ~) K9 U# ]' l
19、卫生间:
' j5 U* y1 Y- \1 h V, ]% eB:如若没有窗户,则应有通风孔。通风孔设在吊顶下面。离通风孔最近的插座是防水插座。
4 _6 D/ U4 A3 H2 t, b# R