验房常用工具(根据情况准备): : O0 D% ]2 B7 u
一、 量具:5m盒尺、1只塑料盆7 }* U; ^. u* g, w$ Q% |/ i
二、 电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头:电话、电视、宽带; 测电笔; 5 x. [8 H" {6 `3 q; d5 {
三、 辅助工具:手电、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、纸笔 (铅笔,水笔)
R, c. {4 F* {4 Q! R9 O/ S' U* N$ Z3 a' h: y/ b
+ u4 X4 H8 ]6 R x) I' \9 f
1 L# A& s$ J4 W: Y) \! c自己验房注意问题及简单操作方法:6 ] O# c9 p5 Z+ Z6 ~7 a; L) K- c
1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
* |: p; E9 S7 N) g- P2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
- D4 T7 ]( x$ x) I/ _3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;
5 ?& R$ ^- F2 }" H5、验电:
+ a t: G- h( m& vA、检查插座: 6 I5 V8 O# V% K1 S1 X
五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
* o& j( O9 J( v7 m' q1 {; JB、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。
/ j! o* G2 H3 D( {3 J1 \C、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。
+ O5 `" o5 u& Q( k! `* _D、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。 ! r! i9 R7 }; I0 z/ ?1 ^/ s3 C* ?4 b
E、检查弱电插座数目:
; @/ Z4 {% }2 x) q$ qF、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
: i' |, V# {" r0 dG、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。 ( z8 ~4 H8 s# u+ E: `: }0 P2 Q
6、视镜(猫眼):入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。
$ [0 j& Z$ L& O# @' [" l6 ~1 W$ _7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.5m(或者2.6m)说明房顶没有倾斜。 把尺顺着其中的两堵墙的阴角测量(这是最方便放置长尺而不变弯的最佳办法),你应该测量户内的多处地方。一般来说,在2.65米左右是接受的范围,如果房屋低于2.6米,那么房屋就得考虑了
: C/ Q: b. U4 C" z/ q$ F' h- [8、 测墙壁地面:用长尺,靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好,抹在墙上干后就会形成爆点)。
3 m" L; u L) G. z8 v) v12、检查防盗门,有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。 3 W5 P- N. l C2 W6 P
13、检查门窗的密封是否良好,可用一长纸条放在密封点上,关门压住纸条用力抽出,多点试验看密封条的压力是否均匀。
# t; O% N) ~8 D. z3 K14、窗户:推拉窗上的纱窗和窗扇,推动灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁,否则以后不易解决。
+ c% O- `5 X9 u# F# b15、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。打开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
( u" b0 z5 m# J6 N+ l- J18、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目) ' W1 V" Z9 B# U+ O
19、卫生间:
" V; {; e W& N; N7 pB:如若没有窗户,则应有通风孔。通风孔设在吊顶下面。离通风孔最近的插座是防水插座。
1 _% f2 s! O2 w- O J, V& W" w: B: ]8 M: ?6 U+ E$ a
|
-
总评分: 经验值 + 20
金币 + 50